แอร์ไม่เย็นแอร์มีแต่ลมคือหนึ่งในปัญหาแอร์รั่วซึม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเจอบ่อยของเครื่องปรับอากาศ หลายสาเหตุหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการรั่วซึมของระบบเครื่องปรับอากาศทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง เนื่องจากสารทำความเย็นในระบบรั่วซึมออกจากระบบนั่นเองหรือที่เรียกกันว่า แอร์รั่ว ต่อไปเป็นวิธีการและขั้นตอนการตรวจเช็คหารอยรั่วระบบเครื่องปรับอากาศและ ซ่อมแอร์รั่ว การจัดเตรียมอุปกรณ์การใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธี โดยใช้ก๊าซไนโตรเจนเป็นตัวอัดแรงดันเข้าระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อตรวจสอบหาจุดรั่วซึมอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเตรียมเตรียมอุปกรณ์
เกจเรคคูเลเตอร์ ไนโตรเจน
เกจปล่อยและวัดแรงดัน
ถังก๊าซไนโตรเจน
สายเกจวัดทนแรงดันสูง
ประแจเลื่อน
ชุดประแจหกเหลี่ยม
วาล์วขันไส้ศร
ชุดไขควง
คัตเตอร์ตัดท่อทองแดง
ฝาสำหรับปิดวาลว์เซอร์วิส
ขั้นตอนการตรวจเช็ค
ทำการประกอบ เกจเรคคูเลเตอร์ เข้ากับถังก๊าซไนโตรเจน เกจเรคคูเลเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแรงดันก๊าซไนโตรเจนที่จะทำการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกมาใช้งาน และวัดบริมาณก๊าซไนโตรเจนที่อยู่ภายในถัง
ทำการประกอบเกจปล่อยและวัดแรงดันภายในระบบ เชื่อมต่อกับเกจเรคคูเลเตอร์ โดยใช้สายทนแรงดันสูงเป็นตัวเชื่อมต่อ โดยเกจปล่อยและวัดแรงดันจะทำหน้าที่ปล่อยแรงดันก็าซไนโตรเจน เข้าระบบเครื่องปรับอากาศและวัดปริมาณแรงดันที่สูญเสียหรือหายไปจากระบบ ซึ่งจะเป็นตัวบอกเราว่าระบบแอร์รั่วหรือไม่รั่วนั่นเอง
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมและการทำงานที่ง่ายขึ้นทำการถอดฝาครอบ คอนเด็นเซอร์ (Condenser) ออก
ทำการขันไส้ศรวาวล์เซอร์วิสออก เนื่องจากจะต้องทำการต่อสายแรงดันสูงเข้า เซอร์วิสวาล์ว (service valves) เพื่อปล่อยก๊าซไนโตรเจนเข้าระบบเครื่องปรับอากาศ
ทำการปิดฝา เซอร์วิสวาล์ว (service valves) ทั้งสองด้าน ทั้งทางด้าน Low Side และทางด้าน High Side เพื่อป้องการการไหลออกของก๊าซไนโตรเจนออกจากเซอร์วิสวาล์ว เนื่องจากเราทำการเช็ครั่วเฉพาะแผงฝั่ง คอนเด็นเซอร์ (Condenser)
ทำการต่อสายเกจวัดแรงดันเข้าระบบเครื่องปรับอากาศ
- ทำการปิดวาวล์ถังไนโตรเจน
- ปรับเกจเรคคูเลเตอร์ เพื่อควบคุมแรงดันไนโตรเจนที่จะนำออกมาใช้งาน
โดยแรงดันของก๊าซไนโตรเจนที่จะนำมาใช้งานเช็ครั่วระบบเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 350-400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ( PSI )
ค่อยๆปล่อยแรงดันไนโตรเจนเข้าระบบเครื่องปรับอากาศโดยปรับจากเกจวัดแรงดัน ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆปล่อยแรงดันเข้าระบบทีละนิดนะครับ
ค่อยๆปล่อยแรงดันเข้าระบบจนครบ 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ( PSI ) ต้องมั่นใจด้วยว่าจุดเชื่อมต่อสายวัดแรงดันทุกจุดไม่มีการรั่วซึม จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 10 – 15 นาที และสังเกตุมาตรวัดแรงดันจากเกจวัดแรงดัน
ให้ดูจากเกจวัดแรงดัน หากมาตรวัดแรงดันตกจากที่เติมแรงดันเข้าระบบไป 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ( PSI ) ลดลงนั่นแปลว่าระบบเครื่องปรับอากาศมีการรั่วซึม ต่อไปให้ทำการหาจุดรั่วของระบบครับ
เมื่อทำการตรวจเช็คพบจุดรั่วซึม ทำการเชื่อมจุดรั่วนั้น และทำการตรวจเช็คระบบโดยการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าระบบอีกครั้ง หากเกจวัดแรงดันคงที่ไม่มีการรั่วซึมของระบบอีกก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการซ่อมแอร์รั่วครับ