เมื่อใช้ปั๊มน้ำไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ปั๊มน้ำอาจมีอาการงอแงขึ้นมาบางครั้งบางคราว น้ำไหลไม่แรงบ้าง น้ำรั่วจากตัวเครื่องปั๊มบ้าง และอาจมีอีกหลายสาเหตุที่เกิดปัญหากับปั๊มน้ำ ทำให้การใช้น้ำต้องสะดุด และที่บ้านไม่สามารถใช้น้ำได้ จึงมัดรวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมแนวทางแก้ไข ให้คุณสามารถรู้ปัญหาและแก้ไขได้ ครบ จบ ในบทความนี้เลย
องค์ประกอบของปั๊มน้ำ
1. ปั๊มน้ำตัดบ่อยหรือแรงดันไม่นิ่ง
สาเหตุที่ 1: แรงดันลมในถังความดันสูงเกินไป
แนวทางแก้ไข: ตรวจเช็คลมในถัง (แรงดันลมในถังควรจะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตั้ง Pressure switch ให้ทำงาน)
สาเหตุที่ 2: ยางไดอะแฟรมในถังแรงดันรั่วหรือแตก
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนยางไดอะแฟรมใหม่
2. ปั๊มน้ำทำงานไม่ตัด
สาเหตุที่ 1: Pressure switch ค้าง
แนวทางแก้ไข: - ถอดปลั๊กไฟก่อนเริ่มดำเนินการ
- ถอด Pressure switch ออก แล้วทำความสะอาดหน้า contact
สาเหตุที่ 2: Pressure switch อุดตัน
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด
สาเหตุที่ 3: Check valve รั่ว
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยน Check valve
3. ปั๊มจ่ายน้ำไม่คงที่
สาเหตุที่ 1: มีอากาศในท่อทางดูด/ ท่อทางดูดอุดตัน
แนวทางแก้ไข: ไล่อากาศออก หรือทำความสะอาดสิ่งอุดตัน
สาเหตุที่ 2: ระดับ Check valve ทางน้ำเข้าบ้านอยู่สูงเกินไป
แนวทางแก้ไข: ปรับระดับ Check valve ให้ต่ำลง
4. ปั๊มทำงาน แต่ไม่มีน้ำไหลออกมา (ปั๊มกึ่งอัตโนมัติหรือปั๊มหอยโข่ง)
สาเหตุที่ 1: ท่อทางดูดอุดตัน/ Foot valve อุดตัน
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด
สาเหตุที่ 2: Foot valve รั่ว
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยน Foot valve
สาเหตุที่ 3: มีอากาศในท่อทางดูดหรือตัวปั๊มน้ำในถังพักแห้ง
แนวทางแก้ไข: - เติมน้ำให้เพียงพอก่อนเดินเครื่องใหม่
- ตรวจสอบรอยรั่วที่ข้อต่อของท่อทางดูด ไล่อากาศออกโดยล่อน้ำในตัวปั๊มให้เต็มก่อนการเดินเครื่อง
5. น้ำรั่วจากปั๊ม หรือข้อต่อ
สาเหตุที่ 1: ข้อต่อไม่แน่น
แนวทางแก้ไข: ตรวจเช็คและขันให้แน่น
สาเหตุที่ 2: ซีลปั๊มน้ำ หรือปะเก็นแกนเพลามอเตอร์ชำรุด
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่
6. ปั๊มไม่ทำงาน
สาเหตุที่ 1: แหล่งจ่ายไฟมีปัญหา
แนวทางแก้ไข: ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
สาเหตุที่ 2: ฟิวส์ขาด
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่
สาเหตุที่ 3: มีมดหรือแมลง ทำรังใน Pressure switch
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด
7. มอเตอร์หรือปั๊มน้ำเสียงดัง
สาเหตุที่ 1: สิ่งแปลกปลอมติดในตัวปั๊ม
แนวทางแก้ไข: ทำความสะอาด
สาเหตุที่ 2: ลูกปืนมอเตอร์เสีย/ ปั๊มชำรุดเนื่องจากขาดน้ำ (Dry running)
แนวทางแก้ไข: เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดใหม่
สาเหตุที่ 3: พื้นที่ติดตั้งปั๊มน้ำไม่สม่ำเสมอ
แนวทางแก้ไข: ปรับฐานรองติดตั้งปั๊มน้ำให้เรียบ
สาเหตุที่ 4: น๊อตหน้าแปลนเครื่องปั๊มน้ำหลวมเกินไป
แนวทางแก้ไข: ขันน๊อดหน้าแปลนตัวเครื่องให้แน่น เพื่อป้องกันลมเข้า
ซ่อมบำรุงอาคาร: รวมปัญหาที่มักเกิดกับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมวิธีแก้ อ่านบทความเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ https://snss.co.th/dt_post/technical-services/